問題:
[單選] 吸附速率與流體對流通過巖心速度的(),描述了非平衡流體的流動特征。
A、乘積。B、比值。C、之和。D、之差。
問題:
[單選] 某變電所中的110kVGIS配電裝置由數個單元間隔組成,每單元間隔寬1.5m長4.5m布置在戶內。戶內GIS配電裝置的兩側應設置安裝檢修和巡視的通道,此GIS室的凈寬,最小不宜小于()。
4.5m。6m。7.5m。9.0m。
問題:
[單選] 在高海拔地區,某變電所中高壓配電裝置的A1值經修正為1900mm,此時無遮攔導體至地面之間的最小安全凈距應為多少()?
3800mm。3900mm。4300mm。4400mm。
問題:
[單選] 發電廠、變電所中,對一臺1000kVA室內布置的油浸變壓器,考慮就地檢修。設計采用的下列尺寸中,哪一項不是規程允許的最小尺寸()?
變壓器與后壁間600mm。變壓器與側壁間1400mm。變壓器與門間1600mm。室內高度按吊芯所需的最小高度加700mm。
問題:
[單選,案例分析題] 某發電廠裝有兩臺300MW機組,經主變升壓至220kV配電裝置,屋外配電裝置母線采用支持式管型母線,為雙母線接線分相中型布置,母線采用φ120/110鋁錳合金管,母聯間隔跨線采用架空軟導線。出線隔離開關采用雙柱型,母線隔離開關為剪刀型,下面列出的配電裝置的最小安全凈距中,哪一條是錯誤的?()并說明理由。
A.無遮攔架空線對被穿越的房屋屋面間4300mm。出線隔離開關斷口間2000mm。母線隔離開關動、靜觸頭間2000mm。圍墻與帶電體間3800mm。
問題:
[單選,案例分析題] 某發電廠裝有兩臺300MW機組,經主變升壓至220kV配電裝置,屋外配電裝置母線采用支持式管型母線,為雙母線接線分相中型布置,母線采用φ120/110鋁錳合金管,母聯間隔跨線采用架空軟導線。母線支持絕緣子間距為14m,支持金具長為1m(一側),母線自重為4.96kg/m,母線上的隔離開關靜觸頭重為15kg,請計算母線撓度是下列哪項值?()(E=7.1×105kg/cm3,J=299cm4)
A.2.75cm。3.16cm。3.63cm。4.89cm。
問題:
[單選,案例分析題] 某發電廠裝有兩臺300MW機組,經主變升壓至220kV配電裝置,屋外配電裝置母線采用支持式管型母線,為雙母線接線分相中型布置,母線采用φ120/110鋁錳合金管,母聯間隔跨線采用架空軟導線。母線選用管型母線支持式結構,相間距離為3m,母線支持絕緣子間距為14m.支持金具長為1m(一側),母線三相短路電流為36kA,沖擊短路電流為90kA,二相短路電流沖擊值為78kA,請計算當短路時對母線產生的最大電動力是下列哪項值?()
A.209.1kg。248.4kg。330.7kg。358.3kg。
問題:
[單選,案例分析題] 某發電廠裝有兩臺300MW機組,經主變升壓至220kV配電裝置,屋外配電裝置母線采用支持式管型母線,為雙母線接線分相中型布置,母線采用φ120/110鋁錳合金管,母聯間隔跨線采用架空軟導線。母聯間隔有一跨跳線,請計算跳線的最大搖擺弧垂的推薦值為下列哪項值?()(導線懸掛點至梁底6為20cm,最大風偏時耐張線夾至絕緣子串懸掛點的垂直距離f為65cm,最大風偏時的跳線與垂直線之間的夾角為45°,跳線在無風時的垂直弧垂F為180cm),詳見圖。
A.135cm。148.5cm。190.9cm。210cm。
問題:
[單選,案例分析題] 某發電廠裝有兩臺300MW機組,經主變升壓至220kV配電裝置,屋外配電裝置母線采用支持式管型母線,為雙母線接線分相中型布置,母線采用φ120/110鋁錳合金管,母聯間隔跨線采用架空軟導線。配電裝置的直擊雷保護采用獨立避雷針,避雷針高為35m,被保護物高為15m,當要求其中兩支避雷針的聯合保護范圍的寬度為30m時,請計算這兩支避雷針之間允許的最大距離和單支避雷針對被保護物的保護半徑是下列哪組數值()?
A.r=20.9m,D=60.45m。r=20.9m,D=72m。r=22.5m,D=60.45m。r=22.5m,D=72m。
問題:
[單選,案例分析題] 某風電場升壓站的110kV主接線采用變壓器線路組接線,一臺變壓器容量為100MVA,主變壓器短路阻抗為10.5%,110kV配電裝置采用屋外敞開式,升壓變壓器地處海拔1000m以下,站區屬多雷區。假設該站屬Ⅱ級污穢區,請計算變壓器門型架構上的絕緣子串應為多少片?()(懸式絕緣子為XWP-7型,單片泄漏距離為40cm)
A.7片。8片。9片。10片。