          1. 當前位置:電氣工程師(發輸變電)題庫>導體及電纜的設計選擇題庫

            問題:

            [單選] 某變電站10kV回路工作電流為1000A,采用單片規格為80×8的鋁排進行無鍍層接頭接觸面,請問下列搭接處的電流密度哪一項是經濟合理的()?

            0.078A/mm2。0.147A/mm2。0.165A/mm2。0.226A/mm。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某電網規劃建設一座220kV變電所,安裝兩臺主變,三側電壓為220/110/10kV。220kV、110kV為雙母線接線,10kV為單母線分段接線。220kV出線4回,10kV電纜出線16回,每回長2km。110kV出線無電源。電氣主接線如下圖所示,請回答下列問題。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某電網規劃建設一座220kV變電所,安裝兩臺主變,三側電壓為220/110/10kV。220kV、110kV為雙母線接線,10kV為單母線分段接線。220kV出線4回,10kV電纜出線16回,每回長2km。110kV出線無電源。電氣主接線如下圖所示,請回答下列問題。 如該變電所220kV屋外配電裝置采用φ120/110[鋁鎂系(LDRE)]管形母線,遠景220kV母線最大穿越功率為900MVA,在計及日照(環境溫度為35℃、海拔為1000m以下)條件下,請計算220kV管形母線長期允許載流量最接近下列哪項數值?是否滿足要求?()并說明理由。

            A.2317A,不滿足要求。2503A,滿足要求。2663A,滿足要求。2831A,滿足要求。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某電網規劃建設一座220kV變電所,安裝兩臺主變,三側電壓為220/110/10kV。220kV、110kV為雙母線接線,10kV為單母線分段接線。220kV出線4回,10kV電纜出線16回,每回長2km。110kV出線無電源。電氣主接線如下圖所示,請回答下列問題。 若主變高壓側并列運行,為限制該變電所10kV母線短路電流,需采取相應措施。以下哪種措施不能有效限制10kV母線短路電流?為什么?()

            A.提高主變阻抗。10kV母線分列運行。在主變低壓側加裝串聯電抗器。110kV母線分列運行,10kV母線并列運行。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某電網規劃建設一座220kV變電所,安裝兩臺主變,三側電壓為220/110/10kV。220kV、110kV為雙母線接線,10kV為單母線分段接線。220kV出線4回,10kV電纜出線16回,每回長2km。110kV出線無電源。電氣主接線如下圖所示,請回答下列問題。

            該變電所10kV側采用了YN,d接線的三相接地變壓器,且中性點經電阻接地,請問下列哪項接地變壓器容量選擇要求是正確的?為什么?()(注:SN為接地變壓器額定容量;PR為接地電阻額定容量)A.。Sn≤PR。Sn≥PR。Sn≥。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某電網規劃建設一座220kV變電所,安裝兩臺主變,三側電壓為220/110/10kV。220kV、110kV為雙母線接線,10kV為單母線分段接線。220kV出線4回,10kV電纜出線16回,每回長2km。110kV出線無電源。電氣主接線如下圖所示,請回答下列問題。 請計算該變電所10kV系統電纜線路單相接地電容電流應為下列哪項數值?()

            A.2A。32A。1.23A。320A。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某300MW火力發電廠,廠用電引自發電機,廠用變主變為Dynllynll,容量40/25-25MVA,廠用電壓為6.3kV,主變低壓側與6kV開關柜用電纜相連,電纜放在架空橋架上。校正系數K1=0.8,環境溫度為40℃,6kV最大三相短路電流為38kA,電纜芯熱穩定系數C為150。380V低壓接地保護動作時間為1min,求電纜導體與絕緣層或金屬層之間的額定電壓為()。

            A.380V。379V。291V。219V。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某300MW火力發電廠,廠用電引自發電機,廠用變主變為Dynllynll,容量40/25-25MVA,廠用電壓為6.3kV,主變低壓側與6kV開關柜用電纜相連,電纜放在架空橋架上。校正系數K1=0.8,環境溫度為40℃,6kV最大三相短路電流為38kA,電纜芯熱穩定系數C為150。6kV中性點經電阻接地,若單相接地電流為100A,此電阻值為()。

            A.4.64Ω。29.70Ω。36.38Ω。63Ω。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某300MW火力發電廠,廠用電引自發電機,廠用變主變為Dynllynll,容量40/25-25MVA,廠用電壓為6.3kV,主變低壓側與6kV開關柜用電纜相連,電纜放在架空橋架上。校正系數K1=0.8,環境溫度為40℃,6kV最大三相短路電流為38kA,電纜芯熱穩定系數C為150。6kV斷路器額定開斷電流為40kA,短路電流為38kA,其中直流分量為60%,求此斷路器開斷直流分量的能力()。

            A.22.5kA。24kA。32kA。34kA。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某300MW火力發電廠,廠用電引自發電機,廠用變主變為Dynllynll,容量40/25-25MVA,廠用電壓為6.3kV,主變低壓側與6kV開關柜用電纜相連,電纜放在架空橋架上。校正系數K1=0.8,環境溫度為40℃,6kV最大三相短路電流為38kA,電纜芯熱穩定系數C為150。若電動機容量為1800kW,電纜長50m,短路持續時間為0.25s,電動機短路熱效應按Q=I2t計算,電動機的功率因數和效率乘積ηcosφ為0.8。則選取電纜的型號為()。

            A.YJV-6/63×95mm2。YJV-6/63×120mm2。YJV-6/63×150mm2。YJV-6/63×180mm2。