          1. 當前位置:電氣工程師(發輸變電)題庫>設備選擇題庫

            問題:

            [單選] 某110kV變電所需要增容擴建,已有一臺7500kV.A110/10.5kVYdll的主變壓器,下列可以與其并聯運行、允許的最大容量是哪一種()?

            7500kVA,Yd7。10000kVA,Ydll。15000kVA,Yd5。20000kVA,Ydll。

            問題:

            [單選] 當校驗發電機斷路器開斷能力時,下列哪條規定是錯誤的()?

            應分別校核系統源和發電源在主弧觸頭分離時對稱短路電流值。應分別校核系統源和發電源在主弧觸頭分離時非對稱短路電流值。應分別校核系統源和發電源在主弧觸頭分離時非對稱短路電流的直流分量。在校核系統源對稱短路電流時,可不考慮廠用高壓電動機的影響。

            問題:

            [多選] 變電所中,可以作并聯電容器組泄能設備的是下列哪幾種()?

            電容式電壓互感器。電磁式電壓互感器。放電器件。電流互感器。

            問題:

            [多選] 屋外配電裝置的導體、套管、絕緣子和金具選擇時,其安全系數的取值下列說法哪些是正確的()?

            套管在荷載長期作用時的安全系數不應小于2.5。懸式絕緣子在荷載短時作用時對應于破壞荷載時的安全系統不應小于2.5。軟導體在荷載長期作用時的安全系數不應小于4。硬導體對應于屈服點應力在荷載短時作用時的安全系數不應小于1.67。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某火力發電廠,在海拔1000m以下,發電機變壓器組單元接線如圖所示。設i1、i2分別為d1、d2點短路時流過DL的短路電流,已知遠景最大運行方式下,i1的交流分量起始有效值為36kA不衰減,直流分量衰減時間常數為45ms;i2的交流分量起始有效值為3.86kA,衰減時間常數為720ms,直流分量衰減時間常數為260ms。請解答下列各題(計算題按最接近數值選項)。主變壓器區域有一支42m高的獨立避雷針,主變至220kV配電裝置架空線在附近經過,高度為14m。計算該避雷針與220kV架空線間的空間最小距離最接近下列哪項數值()?(已知避雷針沖擊接地電阻為12Ω,不考慮架空線風偏)

            A.1.8m。3.0m。3.8m。4.6m。

            問題:

圖中主變壓器中性點回路NCT電流比宜選擇下列哪項?為什么?()

            A.100/5A。400/5A。1200/5A。4000/5A。

            問題:

已知每相對地電容:C1=0,13μF.C2=0.26μF,發電機定子繞組Cf=0.45μF;忽略封閉母線和變壓器的電容。中性點接地變壓器TE的電壓比n=85。請計算發電機中性點接地變壓器二次側電阻Re的值最接近下列哪項()?

            A.0.092Ω。0.159Ω。0.477Ω。1149Ω。

            問題:

若220kV斷路器額定開斷電流50kA,d1或d2點短路時主保護動作時間加斷路器開斷時間均為60ms。請計算斷路器應具備的直流分斷能力及當d2點短路時需要開斷的短路電流直流分量百分數最接近下列哪組數值()?

            A.37.28%、86.28%。26.36%、79.3%。18.98%、86.28%。6.13%、26.36%。

            問題:

試計算接地開關GD應滿足的最小動穩定電流最接近下列哪項數值()?

            A.120kA。107kA。104kA。94kA。

            問題:

            [單選,案例分析題] 某500kV變電所中有750MVA、500/220/35kV主變壓器兩臺。35kV母線分列運行、最大三相短路容量為2000MVA,是不接地系統。擬在35kV側安裝幾組并聯電容器組。請按各小題假定條件回答下列問題。

            假設站內避雷針的獨立接地裝置采用水平接地極,水平接地極采用直徑為φ510mm的圓鋼,埋深0.8m,土壤電阻率為100Ω.m,要求接地電阻不大于10Ω。請計算當接地裝置采用下列哪種形狀時,能滿足接地電阻不大于10Ω的要求()?A.。。。。