問題:
[多選] 某沿海電廠規劃安裝4×300MW供熱機組,以220kV電壓等接入電網,選擇該廠送出線路需要考慮的因素為()。
按經濟電流密度選擇導線截面的輸送容量。按電壓損失校驗導線截面。當一回線路故障檢修停運時,其他線路不應超過導線按容許發熱條件的持續輸送容量。當一回送出線路發生三相短路不重合時電網應保持穩定。
問題:
[單選,B1型題] 臨床試驗被批準后應當在幾年內實施()
1年。2年。3年。5年。10年。
問題:
[單選,案例分析題] 某一般性質的220kV變電站,電壓等級為220/110/10kV,兩臺相同的主變壓器,容量為240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,兩臺主變壓器同時運行的負載為65%,220kV架空線路進線2回,110kV架空負荷出線8回,10kV電纜負荷出線12回,設兩段,每段母線出線6回,每回電纜平均長度為6km,電容電流為2A/km,220kV母線穿越功率為200MVA,220kV母線短路容量為16000MVA,主變壓器10kV出口設計XKK-10-2000-10限流電抗器一臺。請回答下列問題。從系統供電經濟合理性考慮,該變電站一臺主變10kV側最少應帶下列哪項負荷值時,該變壓器選型是合理的()?
A.120MVA。72MVA。36MVA。18MVA。
問題:
[單選,案例分析題] 某一般性質的220kV變電站,電壓等級為220/110/10kV,兩臺相同的主變壓器,容量為240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,兩臺主變壓器同時運行的負載為65%,220kV架空線路進線2回,110kV架空負荷出線8回,10kV電纜負荷出線12回,設兩段,每段母線出線6回,每回電纜平均長度為6km,電容電流為2A/km,220kV母線穿越功率為200MVA,220kV母線短路容量為16000MVA,主變壓器10kV出口設計XKK-10-2000-10限流電抗器一臺。請回答下列問題。假設該變電站220kV母線正常為合環運行,110kV、10kV母線為分列運行,則10kV母線的短路電流應是下列哪項值()?(計算過程小數點后保留三位,最終結果小數點后保留一位)
A.52.8A。49.8A。15.0A。14.8A。
問題:
[單選,案例分析題] 某一般性質的220kV變電站,電壓等級為220/110/10kV,兩臺相同的主變壓器,容量為240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,兩臺主變壓器同時運行的負載為65%,220kV架空線路進線2回,110kV架空負荷出線8回,10kV電纜負荷出線12回,設兩段,每段母線出線6回,每回電纜平均長度為6km,電容電流為2A/km,220kV母線穿越功率為200MVA,220kV母線短路容量為16000MVA,主變壓器10kV出口設計XKK-10-2000-10限流電抗器一臺。請回答下列問題。該變電所采用下列哪組主接線方式是經濟合理、運行可靠的()?
A.220kV內橋、110kV雙母線、10kV單母線分段。220kV單母線分段、110kV雙母線、10kV單母線分段。220kV外橋、110kV單母線分段、10kV單母線分段。220kV雙母線、110kV雙母線、10kV單母線分段。
問題:
[單選,案例分析題] 某一般性質的220kV變電站,電壓等級為220/110/10kV,兩臺相同的主變壓器,容量為240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,兩臺主變壓器同時運行的負載為65%,220kV架空線路進線2回,110kV架空負荷出線8回,10kV電纜負荷出線12回,設兩段,每段母線出線6回,每回電纜平均長度為6km,電容電流為2A/km,220kV母線穿越功率為200MVA,220kV母線短路容量為16000MVA,主變壓器10kV出口設計XKK-10-2000-10限流電抗器一臺。請回答下列問題。該變電站每臺主變壓器配置一臺過補償10kV消弧線圈,其計算容量應為下列哪個數值()?
A.1122kVA。972kVA。561kVA。416kVA。
問題:
[單選,案例分析題] 某一般性質的220kV變電站,電壓等級為220/110/10kV,兩臺相同的主變壓器,容量為240/240/120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,兩臺主變壓器同時運行的負載為65%,220kV架空線路進線2回,110kV架空負荷出線8回,10kV電纜負荷出線12回,設兩段,每段母線出線6回,每回電纜平均長度為6km,電容電流為2A/km,220kV母線穿越功率為200MVA,220kV母線短路容量為16000MVA,主變壓器10kV出口設計XKK-10-2000-10限流電抗器一臺。請回答下列問題。請計算該變電站最大運行方式時,220kV進線的額定電流為下列哪項()?
A.1785A。1344A。819A。630A。
問題:
[單選,案例分析題] 110kV有效接地系統中的某一變電所有兩臺110kV/35kV/10kV,31.5MVA主變壓器兩臺,110kV進線2回、35kV出線5回、10kV出線10回,主變110kV、35kV、10kV三側YNynOdll。假如110kV采用內橋、主變110kV隔離開關需能切合空載變壓器,由于材質等原因,各變壓器的空載勵磁電流不相同,按隔離開關的切合能力,該變壓器的空載勵磁電流最大不可能超過下列哪項()?
A.0.9A。1.2A。2.0A。2.9A。
問題:
[單選,案例分析題] 110kV有效接地系統中的某一變電所有兩臺110kV/35kV/10kV,31.5MVA主變壓器兩臺,110kV進線2回、35kV出線5回、10kV出線10回,主變110kV、35kV、10kV三側YNynOdll。假如110kV采用外橋接線,有20MVA穿越功率,請計算橋回路持續工作電流()。
A.165.3A。270.3A。330.6A。435.6A。
問題:
[單選,案例分析題] 110kV有效接地系統中的某一變電所有兩臺110kV/35kV/10kV,31.5MVA主變壓器兩臺,110kV進線2回、35kV出線5回、10kV出線10回,主變110kV、35kV、10kV三側YNynOdll。假如35kV出線電網單相接地故障電容電流為14A,需要35kV中性點設消弧線圈接地,采用過補償,則需要的消弧線圈容量為()。
A.250kVA。315kVA。400kVA。500kVA。